樓主  發表于: 2019-04-02 09:14
請教高速指令不支持模擬,直接在PLC上測試沒接上電機的可行?
如PLSR PLSY 指令
DRVA DRVI指令(FX2N 指令不支持)

因使用FX2N測試
沒接上電機的Y0空接點有答答高速聲音
不知長時間測久了Y0接點會不會燒掉

補充:正式的機器上PLC會用MT型
[ 此帖被sunnykmc在2019-04-02 21:29重新編輯 ]
hsqknx
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 2445 點
下載積分: 503 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-12-21
查看hsqknx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-02 09:23
你不會用繼電器型吧,晶體管應該不會有這聲音