新手,請教幾個PLS2的位置控制問題

1.  PLS2 如果使用絕對位置,控制參數中的CW和CCW  設定還生效么?   比如絕對位置是10000,電機就順時針從原點起轉10000,。如果我修改了方向,會不會逆時針轉10000

2. PLS2的絕對位置有負數么?  如果有負數,如何在目標位置字寫入負數啊?

3. PLS2的位置是10進制還是16進制的

neuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 129 點
下載積分: 750 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-12-23
查看neuser的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-30 06:17
引用
引用第1樓xiao_ming于2019-03-29 19:47發表的  :
1.使用絕對位置會自己識別方向
2.負數-10000
3.&為十進制 #16進制