請教一下西門子的高手,我現在要用一個1500的CPU來做主邏輯控制生產線上的20個單機設備做一個自動控制,這20個單機設備都采用1200的CPU,要求1500能和所有的1200CPU可以進行數據讀寫,上位機組態王軟件可以和1500進行數據讀寫,我畫了一個大概的框架圖,不知道能否實現和滿足要求。
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-18 17:04
引用
引用第1樓chuiyanbo于2019-03-18 11:49發表的  :
就用智能io  組態簡單方便  只需要從站寫簡單的程序就可以了
我到是用過 ,用的1511和6個1214和6個hmi     大致都一樣       
  我用的wincc7.3

非常感謝,如果用智能IO站,是不是意味著1500主站制能和各個1200從站進行IO信號的交換,中間繼電器M和數據寄存器DB塊數據無法交換
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-19 14:02
引用
引用第4樓chuiyanbo于2019-03-19 09:36發表的  :
智能io主從站不單單是io信號交換,包括M點和db的數據也都可以交換。比如說溫度壓力都可以傳送讀取

好的,學習了,非常感謝指點
qinliangkui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 145 點
下載積分: 487 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2010-07-31
最后登錄: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-19 14:08
引用
引用第5樓lmy19870804于2019-03-19 10:31發表的  :
總線肯定是NP通訊,1500和1200用GEI/PUT通訊交換數據,如果數據量大用TCP通訊(匯總所以交換數據)。組態王和1500通訊驅動找組態王要。

是的,總線走PN方式,組態王和1500的驅動是和1200的一樣的