美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hzf1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 115 點
下載積分: 574 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2010-11-02
最后登錄: 2020-04-11
查看hzf1968的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-02-18 12:22
圖片:
請幫看下FX3U定位子程序為什么不執行?
附件: fx3u子程序調用定位.zip (179 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-22 17:12
引用
引用第10樓hzf1968于2019-02-19 15:38發表的  :
發現在子程序沒執行完的情況下,接通X01,Y17有輸出,怎么回事?不是說執行完子程序,再返回到調用子程序的下一步執行嗎?還是我的理解錯了?

一個掃描周期內,伺服走位沒有完成,自然M8029不會置位,不能執行的跳過了,不是說每步指令都要一一執行才算執行完。
和你理解的執行完是不同的,如果要達到你那個效果,需要用M70下降沿置一個M,放到X01之后。