西門子smart  200  通訊程序,在上載程序后重啟plc出現通訊異常故障碼為"6"。plc斷電重啟后運行又正常,不知什么原因。望高手指點。謝謝!
[ 此帖被郭中成在2019-02-16 23:09重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29211 分
在線時間: 1770(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-17 10:20
碰到過,可能是上載程序時程序數據沒傳完。
自動化單機,生產線,項目編程調試!