美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qq304854176
和大師走,沒問題的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 218 點
下載積分: 853 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-01-04
查看qq304854176的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-31 08:45
問下大神們,我用臺達伺服,現在plc只有幾個數字量DO點位可以用。我用DO點來給伺服脈沖可以嗎?

我只要給信號伺服電機轉幾度就可以,正反轉原點plc程序控制,這樣可以嗎
g111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 265 點
下載積分: 2160 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2020-12-24
查看g111111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-31 20:13
如果伺服是臺達A2你可以用PR模式去控制,這時用數字量DO是可以控制
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176) 真誠感謝!