請各位師傅分析下什么原因造成?是灰塵造成?還是開關質量造成?開關估計是80-90年代的日本設備原裝的。特別是留線頭的端子螺絲已經變形且看到銅汁已經與開關的絕緣膠木融合。中間的端子完全融掉了。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-17 08:36
謝謝各位!確實是只知道用不知道維護的那種,且出現異味時也沒人說。都盼著故障好休息不用干呢。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2246 個
工控威望: 2479 點
下載積分: 11666 分
在線時間: 915(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-01-03
查看泰山之石的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-27 15:29
根據大家的建議及現場的問題分析短路是肯定的。什么原因短路?1、是螺絲松動原因。 2、是廢料金屬短路。 而且不是開始不是相見短路,是對地短路。確認設備的保護接地被電工接在了三相的零線上,而實際上設備并沒有安全接地線。本來日本的設備就沒有零線可接,只有接地端子。萬幸沒有人員傷亡,想想就后怕。天天喊安全第一,不知接線的電工是怎樣的?