兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 20:03
2樓的正確,切換後的運轉電流還在拉高造成壓降,進來主線再加大一號,太遠要升兩號
微信:brianlee1976