樓主  發表于: 2019-01-02 19:37
今天有一個客戶的變頻器不能正常運行,顯示的報警也很奇怪

象是SA,也象5A,或者SR,SA

查了一下PDF手冊報錯,并沒有提到這個功能(也可能是手冊版本老了)



仔細觀察,我發現他把SC和S1 S2之間的短接線拆掉了。估計是誤把SC當SD用了。



這是安全停止功能用的,不能拆



出廠的時候是這樣:



現場重新接線后,變頻就正常了。

這個案例比較有代表性,所以分享一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 感謝分享!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    土鱉電工
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 689 點
    下載積分: 781 分
    在線時間: 540(小時)
    注冊時間: 2018-05-30
    最后登錄: 2024-10-30
    查看土鱉電工的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-04-17 20:43
    我有一個疑問,既然這個必須要短接,那為什么不在內部直接短接,還把端子做在外面呢