一根鋁電纜,長度200米,經過了橋架,電纜井,現在是不定時跳開關,用搖表檢測電阻其中二根火線電阻為0,萬用表量有十多k電阻,估計是絕緣擊穿且碳化,剛才送電還沒跳,估計等下又會跳,大家有沒有好的辦法找故障點,請暢所欲言,謝謝
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-29 13:29
如果橋架蓋可以打開的話,用測溫槍。短路的地方一般溫度較高。