美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-28 11:03
圖片:
CPU:Q03UDE+QJ71C24N模塊
與一臺啟動打碼機進行無順序協議通訊。
打碼機在電腦端串口測試時輸入十六進制 "01 47 02 03 0D" 能夠自動打碼。
現用PLC控制,編寫程序和設置如下:
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-28 11:06
手動發送時反饋發送完成,但打碼機一直沒反應,是我程序寫的有問題還是設置的問題?
求高手幫忙分析分析!
PLC端232端子的4-6/7-8也都短接了。
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-28 11:24
圖片:
這是程序
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-28 16:49
圖片:
是這樣嗎? 試了也沒反應!!
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-28 16:50
圖片:
這是西門子試驗成功的!
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-28 16:54
圖片:
串口發送的是十六進制的 01 47 02 03 0D  
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-11-28 20:07
引用
引用第7樓焦劉吉于2018-11-28 19:21發表的  :
參數的結束碼改成OD試下


01 47 02 03 0D 對應的文本ASSIC碼是: “G”

我串口發送 “  G“    也可以!


這個設備是個鐳馳氣動打碼機
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-11-28 20:22
引用
引用第8樓聞道樓于2018-11-28 20:07發表的  :


01 47 02 03 0D 對應的文本ASSIC碼是: “G”

我串口發送 “??G“????也可以!
.......

文本顯示的不完整…是類似亂碼的東西
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-11-29 14:12
在哪里改?咋怎么都找不到改的地方!

引用
引用第10樓焦劉吉于2018-11-29 12:08發表的  :
把模塊參數無協議設置的結束碼改為0D
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-12-01 10:53
引用
引用第14樓197771548于2018-12-01 10:28發表的  :
最近準備做的差不多欸,PLC側和通訊一毛一樣,還沒通訊測試,看手冊有個問題有點奇怪,按他這樣說就沒有設置發送字數的地方呀,那他怎么判斷發幾個。。。樓主如果解決了能不能提一手,后天才開始測試。


D2的值就是指定的發送字節或字的個數
聞道樓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 173 點
下載積分: 576 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2016-12-14
最后登錄: 2024-06-07
查看聞道樓的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-12-01 10:57
現在基本可以下結論:QJ71C24N模塊的232口不支持無順序通訊,也不叫不支持,數據能發,但絕對得不到你想要的!
不信的,可以自己去實踐用一下!