你滴小杰
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
如圖,之前發帖說過,想讀取PD07的TLC信號,第一次用QD77MS模塊,該怎樣才能讀取到這個信號? 查了QD77的緩沖存儲器,對應的PD.07只說是在Works里設置 |
---|---|
|
你滴小杰
級別: 探索解密
|
你那個是QD77MS2和4的,MS16的上面說用本軟件設置,關鍵找到現在找不到在哪設置。 |
---|---|
|
你滴小杰
級別: 探索解密
|
一開始就找錯了方向了,應該就是這位大哥說的,非常感謝。 另外Md.108里有兩個伺服報警,到底該用哪一個? |
---|---|
|