tangjitj
級別: 正式會員
|
下圖1和2有什么區別, 我模擬時兩個程序都可以正常運行, 實際測試 PLC FX3U-32M 接線X0是一個常閉的按鈕, 監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態 圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11 |
---|---|
|
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
|
兄弟,真機實操,證明確實有你出現的這個現象。你所言不虛。 怎么解決的呢? 擦了內存,多寫幾次就好了。或許斷電幾次也有效果? 我也搞不懂為啥三菱的PLC會這樣。 至于指令的區別: ZRST C0 C100= RST C0……RST C100 批量復位。 |
---|---|
|
liuaihua99
工業機器人應用,非標設備制造。
級別: 家園常客
|
跟X0的是上升沿下降沿沒有關系,我都試過。開始也改用過上升沿,一樣的效果。 就觸點信號,完全一樣的程序,多寫入幾次就正常了。 |
---|---|
|