美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

mrkennedy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 598 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-02-13
最后登錄: 2019-12-24
查看mrkennedy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-19 09:19
變頻器帶的電機 驅動一個物料小車 在程序中控制的小車的進入和出來,用兩個接近傳感器,分別檢測小車的進入和出來的到位  程序設置 一旦檢測到這兩個信號  即認為進入或出來到位  這時要求小車停止,其他機構開始取料,等等。。。

那么這種情況下,小車的停止 變頻器需要接制動電阻么?  一般情況下來說的話。

變頻器為三菱的 FR-D720 0.75KW    單相 220v   額定電流大約4.45A   負載重量大約4.45A
謝謝!
會長大的幸福
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 46 點
下載積分: 682 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2018-05-15
最后登錄: 2019-09-25
查看會長大的幸福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-04 09:26
你可以試一下,先不用加,載重狀態下測試,若果能平穩切快速的停住,那就不需要,否則就需要。