美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ludongji151
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 81 點
下載積分: 738 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-04-22
最后登錄: 2018-08-03
查看ludongji151的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 21:16
用海泰克5610T與S7-200SMART做項目,做歷史警報時,當PLC發出報警時,觸摸屏顯示出   報警文字及時間,但過幾分鐘后,警報文字自動消失,為什么?求救!
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 10:58
引用
引用第14樓ludongji151于2018-07-20 12:42發表的  :
已解決,7樓正解,非常感謝!但把控制區和狀態區參數刪除后會有什么影響?

你的觸摸屏控制區狀態區是觸摸屏和plc的特殊寄存器,代表著特殊的功能,這個你需查觸摸屏手冊,查到了告數我,我也想知道,我只知道切換畫面,和當前畫面號分別對應第1個控制字和狀態字
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-23 09:48
手冊可傳上來,大家分享