美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

深圳電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 783 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-05-20
最后登錄: 2023-05-27
查看深圳電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-04 21:08
前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
luoqing1117
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 237 點
下載積分: 2571 分
在線時間: 590(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2024-12-22
查看luoqing1117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-04 21:48
樓主,把黃綠色地線改成零線。這個老師傅是在殺人啊。
樓主留言:
這個,因為它是上面有個空壓機是380V 在加個干燥機,所以就把那個地線改成零線了,上面的就那兩個設備,應該問題不大。