前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11313 個
工控威望: 18691 點
下載積分: 12485 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-30
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 10:38
樓主說的這個狀況是這個零線同時當?shù)鼐用其實是叫保護接零(只是大家習慣以為接在金屬外殼上的都屬于接地),這種系統叫TN-C,在90年代之前都是這種模式為主,現在年齡在45歲以上的電工還喜歡這么用。TN-C系統說白了就是為了省單獨的PE線(想想從變壓器單獨引出的PE線,和零線一起跨越各車間,在過去那個物質匱乏的年代是屬于浪費)。現在工廠配電主推TN-S(三相五線)或TN-C-S。