我所用的 除了用于對PLC的IO供電   一些設備也是需要用直流24v供電
我需要用到一個電缸,一個觸摸屏和一個電滾筒的功能板,其工作的額定電流分別如截圖所示  
那么我要選的直流電源  是不是就是要把這些額定電流值加起來,再大一點即可。
如果我的PLC的普通IO需要耗費的電流是1A,那么加上那幾臺設備  1+4.2+2.5+57/24=10.075
那我選個額定電流大于10.075A的24v開關電源即可。是這樣的嗎?謝謝大家了!


  
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:39
15W+60W+150W=225W
所以你最好選擇300W以上DC24開關電源
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-21 08:40
sorry  你I/O數量和功率也很重要,I/O量大的話,也要計算進去的