引用引用第8樓工控菜鳥于2018-06-15 16:22發表的 :能不能幫我寫段
引用引用第9樓wen2013于2018-06-15 18:41發表的 :感謝各位大神的賜教,可能我之前表達得不是很清楚。整個簡單系統組成是這樣的: 第一組問題:原料:FX3U + FX3U-485BD + 溫控器(巨諾) 如何讀取溫控器的PV值和SV值?第二組問題:原料:FX3U + FX3U-485BD + 溫控模塊(研華4018+) .......
引用引用第12樓wen2013于2018-06-15 22:53發表的 :說明書都是在官網上下的,沒錯的!
引用引用第16樓wen2013于2018-06-17 13:41發表的 :現在程序中讀取地址是連續的4001-4002-4003-4004.........那如果不連續的話用MODBUS RTU怎么寫呢?比如同一個溫控器上的PV和SV值地址不一樣,一個是H0000, 一個是H1000?
引用引用第15樓工控菜鳥于2018-06-17 10:18發表的 :fx3u-485bd和儀表,讀取當前測量值,和上下限設定
引用引用第20樓wen2013于2018-06-17 14:29發表的 :感謝感謝!現在就是搞不懂:1.怎么在同一程序內同時讀取同一個溫控器的的PV和SV值; 2.兩個或兩個以上的溫控器的時候怎么同時讀取溫控器的的PV和SV值;溫控器的首站是1#,后面分別是2# 3# 4#等等,PV地址是H1000,SV地址是H0000。
引用引用第19樓工控菜鳥于2018-06-17 14:17發表的 :非常感謝,我現在在看李金成的視頻教程,似懂非懂的
引用引用第23樓工控菜鳥于2018-06-17 15:22發表的 :我想問下,rs指令不能同時執行多次,那同時讀取好幾個溫控的當前測量值怎么實現呢