樓主  發表于: 2018-06-07 20:02
如題,請教各位老師傅,3u的y1燒壞了,可以換一個管子嗎?這個管子有沒有什么特殊要求?普通點位的可以代替嗎,比如y4拆過來可以嗎?或者1
s,2n上面的拆過來可以替代嗎?
clvq427
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5581 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-03-15
最后登錄: 2022-07-24
查看clvq427的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-09 09:42
引用
引用第7樓langui于2018-06-08 15:35發表的  :
如果只燒了場效應管,找個相近的換了就可以,現在的場館頻率都很高。如果燒了驅動IC,你就哭吧,那個比較難買,但是還是能買到。我直接用SS8050把MR的該成MT的,驅動電流只有0.5A,不過發脈沖只要30-50mA,足夠了。



你這操作666

你只是把繼電器換成8050嗎?驅動還要不要改?同型號的PLC,比如FX-2N-MR改8050后,在脈沖指令方面能和FX-2N-MT一樣嗎?頻率方面8050可以最高到多KHz呀?我最近在搞一個4路獨立的伺服驅動,不想加4個1PG定位。如果你這方法行和通,也是一種很好的方案。