美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-29 09:43
            各位,現在有個問題大家探討下,就是最近有個設備的plc和觸摸屏通訊不定時中斷,中斷時設備的輸出會復位。 PLC用的是三菱FX3U-32M 通訊威綸TK6070ip屏,接口類型RS-485 4W。此設備已正常工作4年,期間沒有出現通訊故障,最近幾個月才發生通訊故障。是通訊線的問題嗎?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-07 15:43
要看程式吧,例如PLC有寫程式監看人機某個點,沒有了就復位,這應該是可以做得到的。把你正常的那幾臺通信線拔掉如果也會復位,肯定是有寫監看程式。