美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-25 20:19
圖片:
初次使用FX5U,在對脈沖設置時,單位選擇電機系統0,但其下面每轉脈沖數,每轉移動量,都是脈沖數,請問每轉脈沖數-----與--每轉移動量有什么區別,都是脈沖,兩者設成一樣還是不一樣?這問題有點困擾,請教各位朋友,如圖