yygzsm
只有付出了,才有收獲!!!
級別: 家園常客
|
要求:用三菱、西門子的plc編程 1、四臺電機,2臺、2臺長時間輪換運行,(啟動時,一臺電機啟動20秒后,另一臺電機才能啟動) 2、任意一臺電機故障,另外3臺電機還是2臺、2臺長時間輪換運行, 3、電機故障時,自動切換到另一臺 4、任意2臺電機故障,一直運行,按下停止按鈕才能停止 5、任意3臺電機故障,只能手動運行 6、要求有停電保持,再次啟動,從上次運行的電機循環啟動 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
昨天看到想了一下,最復雜的部分就是壞了一個電機的時候,程序就不寫了,大概邏輯說一下吧。4臺都是好的時候,1010,0101或兩臺隨意編號,想怎么搞就怎么搞,相互切換到運行就行。壞了一臺的時候情況分幾種,第一臺壞的時候,運行順序是0110,1100,1010這樣,第二臺壞的時候,0101,1100,1001這樣運行,第三臺壞,0011,1010,1001這樣運行,第四臺壞0011,0110,0101這樣切換。壞兩臺就不用說了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |