引用引用第2樓nightblueblu于2018-05-17 13:17發表的 :8029只能放在脈沖指令的下一行 如果你其他地方要用可以用這兒的置位信號給其他地方用 不能把8029到處用
引用引用第4樓twingo49于2018-05-17 15:13發表的 :沒看到你的程序,你不會是寫程序去控制8029吧?剛剛試了一下M8029會置一的,只是時間很短,你可以用M8029去Set 一個 M 就知道了
引用引用第7樓wo0712于2018-05-19 11:46發表的 :你想要得到什么結果了,你馬上復位能得到什么,肯定沒有結果的。你不復位M2試試
引用引用第10樓ymmfa于2018-05-19 14:03發表的 :M8029改成上升沿試試。還有最好寫二行。
引用引用第12樓wo0712于2018-05-19 20:44發表的 :會不會是和脈沖輸出指令PLSY的完成狀態沖突了,脈沖完成時也會置位M8029。要不吧脈沖輸出禁止掉在試試。。。
引用引用第17樓twingo49于2018-05-28 16:44發表的 :剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。
引用引用第22樓twingo49于2018-06-07 12:13發表的 :你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。
引用引用第24樓twingo49于2018-06-07 16:40發表的 :山寨嗎?