美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

帥的無地自容
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 112 點
下載積分: 1388 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2019-11-06
查看帥的無地自容的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-14 21:11
圖片:
大家幫忙瞧瞧,我這個程序PLC上電之后第一次閉合X0運行正常等我降X1接通后重置,再將X0閉合,D3就直接跳到3200了!步進電機也因為頻率過高不會轉了,一直在發出異響。可是講PLC打到stop再打到run,第一次運行也正常,到了第二次又不行。試了一個晚上了???!新手剛學,? 希望有大神解讀一下,感激不盡!
beau123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 246 點
下載積分: 952 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2018-03-28
最后登錄: 2024-11-20
查看beau123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 18:30
嗯,學教了
引用
引用第2樓jinle520于2018-05-15 08:18發表的  :
一個很簡單的小細節,將  ZRST   D0   D3  改成   ZRST   D0    D4  就OK了。