最近做了工地項目做了幾個電柜,咨詢一下各位老大30KW的水泵電機接星型接法長期運行可不可以。實測正常運轉負載在20A左右,就是水站正常灌溉農田,抽水運轉。請各位不吝賜教。
cbonszy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 58 個
工控威望: 156 點
下載積分: 546 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2024-11-08
查看cbonszy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-05-02 15:27
不能這樣接,因為這樣接會降低電機的功率,如果負載大的話,長時間工作會燒電機。