美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

譚開軍
愛好編程
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 139 點
下載積分: 479 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2018-02-03
最后登錄: 2024-09-20
查看譚開軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-21 15:47

開始-程序-組態王6.53-工具-安裝新驅動,  如果不安裝這個驅動,在使用OMRON  CP1H系列的PLC時,將無法在組態王軟件里找出與這款PLC對應的選項。
OMRON  CP1H系列的PLC在組態王里面的選項是:CJ系列\HostLink,這個只是單個PLC與上位機組態時的情況。
設定好HostLink后,還要選擇PLC的設備號,因為這個系統里只有一個PLC,因此設備號選擇0號。一定要與PLC編程軟件里面保持一致。
下面是電腦的通信口的設置:




CP1H   plc 通信設置:
1.  用標準的打印機通信電纜通信。


2.   用485口通信   PLC面板左邊的DIP開關全部在OFF位置。   485通信模塊背面的第4位DIP開關置OFF,其余的置ON.   電腦上面的232轉485接口的D+和D-分別接PLC485 的RDB+和RDA-。










    組態王與OMRON  CP1H-XA  PLC通信設置
    SYSMAC WAY 協議就是HostLink 通信協議。

組態王圖庫里的圖  旋轉 操作步驟:
1.    調出圖庫里的一個圖。
2.    點擊上面工具條中的“圖庫”\“轉換成普通圖素”
3.    圖被選中,右鍵,“組合拆分”\“合成組合圖素”
4.    “翻轉旋轉”\”垂直翻轉“
能反編譯
zyw406
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 1930 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2018-01-23
最后登錄: 2024-07-22
查看zyw406的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-22 11:07
學習了