有個問題請教各位,我用GX WORKS2軟件讀取了Q系列PLC的數據之后,在左邊智能模塊(我想看的是Q68ADI模塊)的那里顯示有一個叉,不能打開!想問問師傅們,是不是我的版本不夠高???還是其他的什么原因???昨天忘記拍圖片了,需要的話我晚點補上來! 謝謝! |
---|---|
|
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
|
謝謝版主,我讀過好幾次,都是一樣的。 |
---|---|
|
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
第一張照片就是用GX WORKS2讀取的資料,基板上面裝了一個CC LINK模塊,一個Q68ADI模塊,但是只顯示了一個保留模塊,打不開內容! 后面幾張是用GX DEVELOPER讀取時的提示(已經安裝了GX-Configurator-AD2-EB)。 請大師們幫忙看看! |
---|---|
|
小滿和老鳥
專注,堅持!
級別: 略有小成
|