樓主  發表于: 2018-04-18 14:28
1、QJ71GF11-T2 CC-Link IE現場網絡 主站/本地站模塊能否通過CC-Link IE Field控制伺服??
2、那么QD77GF  CC-Link IE現場網絡 主站模塊跟QJ71GF11-T2 CC-Link IE現場網絡 主站/本地站模塊的區別?
3、QJ71GF11-T2可以控制伺服的同時又帶遠程IO模塊??最多支持幾個遠程IO模塊??
因為這方面資料有限,看得半懂不懂的
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18454 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-12-10
查看huangfajia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-18 21:56
QJ71GF11-T2 CC-Link IE現場網絡 主站/本地站模塊可以通過CC-Link IE Field控制伺服如:MR-JE-C的伺服
QJ71GF11-T2可以控制伺服的同時又帶遠程IO模塊,主要看你網絡里分配的站總數是否超過模塊的總數。伺服的站號不允許超過16,盡量排在前面