美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

13545566484
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 100 點
下載積分: 455 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-03-26
最后登錄: 2024-05-24
查看13545566484的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-13 11:29
我用三菱plc和伺服驅動器,編程后運行有時候實際行程不夠,斷電重啟后又正常一段時間,不知道是怎么回事?請各位大神指點!
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 15:02
1. 伺服參數里面的定位完成脈沖范圍,看是不是偏大;
2. 伺服的剛性、增益等參數整定一下;
3. 檢查一下脈沖線,是不是有虛焊的現象;
4. 如果可以的話,模組處脫開電機,用拉力計來回拉空模組,看一下是不是機械裝配的時候絲桿的同軸度有問題,導致電機在某個位置上發生輕微卡頓導致的。