美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

w523109786
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 47 點
下載積分: 676 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2018-04-07
最后登錄: 2019-01-14
查看w523109786的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-07 11:27
圖片:
小白用的是  FX2N 48MR-001 擴展模塊是   FX2N-4AD-TC 4通道K型熱電偶溫度輸入模塊,  

FROM   K0   K29   K4M20   K1  這一步監控的時候發現  K4M20  顯示的數值是5     ,然后就讀不出接上去的k型熱電偶的溫度了。 求解!
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-14
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-07 12:19
圖片:
24vDC電源故障
樓主留言:
謝謝   是不是這個溫度擴展模塊要外接24v的電源啊   ,還是主模塊需要單獨拉線給擴展模塊供電?
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4391 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-14
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-07 15:56
外接電源,或基本單元供電都可以,基本單元供電注意不要超出24V最大容量
樓主留言:
謝謝 已經用基本單元24v 供電解決了  溫度也讀出來了