美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cyp8612971
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 577 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-06-27
查看cyp8612971的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-28 11:22
圖片:
大佬們 ,我這有一個三菱MR-J3-A的伺服 使用的是歐姆龍CJ1W-NC213定位模塊做位置定位 但是每次定位后回原點總是會多走一段距離, 我的原點設置的是利用當前位置預設功能做的原點,想請教幾點問題:
1、關于MR-J3-A伺服放大器參數是否需要調整,具體調整哪些參數;
2、我能從軟件上看到NC213每次發出的脈沖數,但是怎么能確認伺服放大器每次收到了多少脈沖,伺服放大器的顯示上能看到從伺服電機反饋的脈沖數,但是不知道怎么看從定位模塊收到的脈沖數;
3、NC213設置如圖,因為沒有原點接近信號,希望原點搜索時低速搜索,到達原點時直接停止,這樣設置對不對,應該如何調整。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3822 個
工控威望: 4277 點
下載積分: 139696 分
在線時間: 6557(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-01-07
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-01 16:34
NC213設置如圖,因為沒有原點接近信號,希望原點搜索時低速搜索,到達原點時直接停止,這樣設置對不對,應該如何調整。

沒近點~~他無法判斷~~
到達近點>>>Z項脈波找原點才會準
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663