因弟對三菱較不熟悉
所以請教各位前輩
目前工程內有3個設備
弟想用CC-LINK連結以達到互通有無之目的

目前設定
主站:  X1000 Y1100

若兩個智能設備站分別占用4站
那麼為了方便
1號本地站設置: X1000 Y1100
2號本地站???
(弟有先看書~但不是很理解~有試過2站連結沒問題~但3站總覺得不知如何設置)
還是有前輩可以提供設置的小訣竅供弟參考

以上~先說聲感恩


-----------------------------------------------------------------
弟想了一下,這樣設置是否正確,煩請前輩指點
主站:         X1040 Y1000
本地站(1): X1000 Y1040
本地站(2): X1000 Y1080
這樣是否正確?
[ 此帖被akaiya在2018-01-30 21:19重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-07 14:37
CC-LINK 有擴展循環倍數 和 占用站數,假設擴展循環倍數為1,占用站數為4,三個設備,一個主站,兩個從站,也就是1號本地站為1號站,2號本地站為5號站。兩個從站各占點數為128,也就是RX與RY分別占用128點,比如主站CCLINK設置為X1000 Y1000,那么,
主站的X1000-X107F的數據點為1號站上的RY對應配置的起始點刷過來的數據(主站讀);主站的X1080-X10FF的數據點為5號站上的RY對應配置的起始+80偏移刷過來的數據(主站讀)。
主站的Y1000-Y107F的數據點刷進1號站上的RX對應配置的起始點(主站寫);主站的Y1080-Y10FF的數據點刷進5號站上的RX對應配置的起始+80偏移(主站寫)
[ 此帖被楓落云端在2018-02-07 14:55重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-02-07 15:16
同理,對于從站,比如1號站CCLINK設置為X2000 Y2000(此處設置2000是為了好理解,) 那么
1號站可以對該站的Y2000-Y207F數據點進行寫入,如果主站的CCLINK設置按X1000, Y1000進行,那么主站的X1000-X107F的數據就是
1號站Y2000-Y207F數據刷入的。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1547 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2024-11-29
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-02-07 15:23
同理,比如5號站CCLINK設置為X3000 Y3000(此處設置3000是為了好理解,) 那么
5號站可以對該站的Y3080-Y30FF數據點進行寫入,如果主站的CCLINK設置按X1000, Y1000進行,那么主站的X1080-X10FF的數據就是5號站Y3080-Y30FF數據刷入的。