一臺三相電機 3千瓦的,默認的是星型連接,能不能改成3角型連接接三相380V的電源
niguo1
活到老跑到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 127 點
下載積分: 2601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2021-12-23
查看niguo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-26 10:21
星型電機相電壓=線電壓/1.71=220v,電機運行在220v電壓下,相電流=220 / z;
角型電機相電壓=線電壓=380v,電機運行在380v電壓下,相電流=380 / z;
所以當同一個電機接星型或三角型時,阻抗Z是一樣的,但電流就會不一樣,三角型運行電壓和電流都比較多,電機的繞組容易燒壞掉,隨電機功率越大燒壞風險越大。
換而言之,三角型電機可以接成星型,但是這個時候功率、轉矩都降低到三分之一,效率低下。