美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-13
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-20 18:25
看到別人寫的程序,先說硬件,4AD兩個。4DA一個。每個模塊用三個通道,模擬量輸入模塊2個,采集各通道的值存入:D0,D1.D2.D3.D4.D5.輸出模塊一個。占用三個通道。比如D100.D101.D102.程序中把D0~~D5做一些加減乘除運算,比較運算,區間比較。最后的運算結果存入D200.D201.D202.......最后MOV   D200   D100     MOV  D201   D101     MOV   D202    D102........模擬量就算處理完了。現在我的疑問是,不是處理模擬量都用PID指令嗎?還有設定值什么的,濾波系數,微分系數。為什么程序中沒有。程序這樣寫算完整的嗎?看完感覺怪怪的。如果不用PID調節是不是也可以處理完模擬量的輸入輸出。小弟新人,感謝賜教!
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-20 20:01
PID控制一般用于比較復雜的控制,需要控制流量,用PID調節閥門的開度。
有些控制只需要作比較就可以,如只要達到壓力值就打開閥門,就用不到PID。
樓主留言:
你說的是開關量吧。這程序是控制三個比例閥,肯定是模擬量控制。不用PID,只用FROM  TO  .再加一些加減乘除運算是不是也可以完成
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-20 20:42
首先確認你控制比例閥的要求,比如SMC的比例閥ITV系列,只需要輸出模擬值就可以,其他由比例閥自己去調節。
控制水位,一邊進水,一邊排水,需要保持一定水位,同時進水和排水用比例閥控制,用Burkert 1037閥門定位器來控制。這種控制就需要PID、
3樓  發表于: 2017-12-20 20:45
引用
引用第3樓tingfenghu于2017-12-20 20:01發表的  :
PID控制一般用于比較復雜的控制,需要控制流量,用PID調節閥門的開度。
有些控制只需要作比較就可以,如只要達到壓力值就打開閥門,就用不到PID。

你所說From,to,還有加減乘除,大部分用來寫入,設置模擬量,模擬量換算成實際值,可能不是控制部分。
樓主留言:
哦,好像明白了,那些運算可能只是觸摸屏上要顯示的一些實際值。運算只是為了從采集值變為實際值!這樣理解正確嗎?
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/