浪嗨嗨
級別: 略有小成
|
請問一下各位, 如果機器正在自動運行,忽然有個氣缸報警,是因為氣缸伸出時被東西卡住,導致感應器沒有感應到。 這個時候要處理有以下三種方案, 一是,停止機器,復位程序,將氣缸復位原位,然后在處理那個氣缸被卡位的問題 二是,不復位程序,在不斷氣的情況下強行將那個氣缸調到伸出位,這樣做有點不好操作 三是,切換到手動狀態,在觸摸屏上按氣缸的按鍵,讓氣缸退回到初始狀態,然后調節氣缸,調節完了又能繼續跑自動。 我要達到的目地就是第三種方案,但是在設計這個方案時程序不好寫, 因為我如果在自動時切換到手動,如果有些氣缸已經在自動時置位的,這個時候可能會被斷開,而又不能單獨控制這個氣缸變為手動狀態, |
---|---|
|
1421448580
級別: 略有小成
|
樓上說了這么多 感覺沒說到重點上去 是不是故意藏一手啊 呵呵 玩笑啊 別介意 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
1421448580
級別: 略有小成
|
沒那么難 你知道問題 基本就能解決問題 可怕的是那種不知道問題所在的人 多想想就出來了 真的不難 思維上簡單 程序上可能要加不少東西 |
---|---|
|