美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zzfdreaming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 268 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2016-04-27
最后登錄: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-27 10:09
各位神俠,求教:
廠內有一臺老設備,用的是安川伺服SGDH-10AE,帶著個NS600.....壞了現在在改造:
1,現在不用NS600了,但是拔掉后伺服報警,怎么回事兒,是不是有參數問題?
2,但是現在PLC有脈沖輸出,但電機不動
      接線是這樣接如下:1,2----SG-----N24
                                          32----/AML-----------N24
                                            31---AML+----------X15
                                            40----/S-ON---------Y3
                                             42,43-------P-OT,N-OT-------N24
                                            44,---------ALM-RST--------X14
                                            47-------+24V-------P24
                                        3------7短接,11---13短接,  15----18短接
                                          8------/PLUS------Y0;        12-------/SIGN-------Y1
                             14-------/CLR--------Y11

      3'參數設置如下:
   pn000-----------10
pn200---------0000
pn201---------1000,pn202----32768,pn203-----5000,  pn50a------8100.pn50b-------6548,pn50e-------0000,pn50f------0200,     fn001------4

    
求指教,跪謝!!!
daiz63
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-03-15
最后登錄: 2021-06-13
查看daiz63的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-27 11:40
用sigmawin+,在沒有接NS600的情況下,做初始化,恢復出產設定
daiz@yaskawa.com.cn