美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

hunanlonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 114 點
下載積分: 713 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-11-15
最后登錄: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-20 19:44
一個施耐德 3Pvigi模塊的3P+N漏電保護器
進線接3P+N
出線接L21+N帶單相負載,
理論上是不會跳閘的吧,
因為零序線圈圈的4根線,我單相沒漏電也沒感應電流啊
為什么這么多人說會跳閘呢?

電力十足yeah
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2771 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2018-03-02
查看電力十足yeah的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-30 19:45
這樣接線正常情況下是不會跳閘的,但是要注意,上端一定要接上三相四線的電源,否則有漏電不會動作的。