買了個FX3U-232-BD的通信板卡裝在了PLC側面
通過DB9針  2頭母頭的數據線一頭接PLC,另一頭接USB轉232的公頭上。USB接在電腦上。
什么都不設置的話可以正常通信,監控PLC啥的,但是貌似是沒協議的。
如果在GX WORKS里設置了參數,用了CH1通道就通信不上了,D8120里一有數據就連不上。
D8063里沒有報錯,但是D8062缺報錯6201,內容是奇偶校驗錯誤、超限錯誤、幀錯誤。

我想請教下怎么才能上計算機鏈接的通信協議,該怎么設置。
gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-11 11:34
這個地方要設置嗎?我不設置可以正常通信,但是設置了就通信不上了。
不設置的話是計算機鏈接的協議嗎  還是無通信協議。
我該用通信協議手冊上的哪種協議呢
求前輩們指點


gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-11 19:00
請教下,PC和FX3U  PLC的232怎么接線?
PLC那端的6號腳  是要接電腦那端的7和4,還是7或者4

gkr錦棠
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2023-10-09
查看gkr錦棠的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-15 10:20
引用
引用第3樓zhangqi_1234于2017-11-11 20:13發表的  :
有些要求D8120必須等于0。

D8120等于0那就沒法設置位計算機鏈接的協議了,默認為0是編程口協議。