浪嗨嗨
級別: 略有小成
|
我用CP1H控制三菱MR-E一40A伺服驅動器,驅動皮帶運轉,走定長運動時每次的距離不一樣, 然后我監控伺伺驅動器接受的脈沖量,發現有時候相差幾十個脈沖 我懷疑一,PLC輸出脈沖線到驅動器之間是否太長了,有3米左右。 二,接驅動器的幾個信號線是否存于不夠完善,接地線是否一定要接上? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
1:脈沖信號線材質? 2:脈沖信號是差動還是集電極驅動? 3:當前運行頻率多少?降低最底頻率試試。 4:走線方式 5:接線方式(共地) 個人意見請勿砸磚! |
|
---|---|---|
|