15770511692
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 288 點
下載積分: 941 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-09-03
最后登錄: 2024-11-22
查看15770511692的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-10-21 19:39
就是來看看大家 是怎么處理的
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-10-21 21:14
程序問題吧,怎么發送的脈沖還會變
項目、視覺、通訊QQ3515716
tjliheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 459 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-11-01
查看tjliheng的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-10-22 10:31
原因很多啊,最好多少次,回下原點
tjliheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 459 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-11-01
查看tjliheng的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-10-22 10:33
      
tjliheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 120 點
下載積分: 459 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2024-11-01
查看tjliheng的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-10-22 10:50
可以試試,原點過后,再歸回一次
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2238 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 11650 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看泰山之石的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-10-23 10:43
我懷疑你歸零程序有問題,不然不會運行的尺寸沒問題,零點出現問題。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1809 個
工控威望: 2071 點
下載積分: 2723 分
在線時間: 2233(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-23
查看eledesigner的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-10-23 10:52
絲杠的反向間隙
yangh1129
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 401 點
下載積分: 432 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間: 2010-08-25
最后登錄: 2021-08-10
查看yangh1129的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-10-23 10:57
做好屏蔽工作,
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 235 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-12-23
查看congrikunge的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-10-23 11:15
我遇到過同樣的問題,是干擾的問題,不過我用的是三協伺服,改了一個參數——脈沖列指令輸入濾波器  問題就解決了
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-10-23 17:52
齒輪比要計算好,電機一圈多少個脈沖要確定。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-10-23 19:43
根據你的昨天的處理,很懷疑是你程序的問題。
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2017-10-23 20:24
用PLC 輸出點而不是定位模塊輸出脈沖,原因好多。
1、干擾來自電源--加濾波
2、干擾來自接地--屏蔽制作好
3、編碼器線問題或擠壓--整理或更換
4、程序問題,例如計算時有余數
充耳不聞
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go