馬林12345
級別: 探索解密
|
溫控器帶4-20MADC電流輸出,到電位器,到電源控制器,到加熱負載。工作原理能不能解釋一下。 正常用溫控器到固態繼電器到加熱負載。請教兩種優缺點,那位大俠指教? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
以單相加熱為例,加熱負載為電阻性(固定不變)。 P = E *I (電能) H=0.24*P*T = 0.24*E*I*T (熱能) 因此只要改變電壓(E)或是 時間(T)就可以改變"熱能"的大小。 4-20MADC電流輸出,到電位器,到電源控制器,到加熱負載。------->改變電壓(E) 溫控器到固態繼電器到加熱負載------->改變時間(T) |
---|---|
|