圖片:
出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合!(手動按下機子就能正常使用,松手就斷開)
附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了。可是之前交流接觸器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯?
怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎?

謝謝各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ]
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1621(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-12-16
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 21:52
拿個220v的電燈泡,接在線圈兩端,看亮不亮,亮就有電,不亮就沒電,  正泰 說