如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-11 08:44
引用
引用第4樓jeffwang2011于2017-08-10 15:48發表的  :
光電開關的響應頻率一般在1khz以上,你這個計數沒有問題,改用高速計數就可以了。

三菱的X0對應C235,X1對應C236,X2對應C237。

非常感謝,我會試一下。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-12 10:45
我將原來的計數器C20改成C235.
將原來的計數程序LD M110 and x0 out C20 D230 or out mov C20 D232
改成LD M110 and M8000 out C235 D230 or out Dmov C235 D232.

調試程序的時候發現,計數是可以計,但有時會跳2-3個數,即有時從9跳到11,有時從35跳到38,中間的數沒計。
我用的接近開關是網上買的普通的D8直徑,2MM感應距離,溫州貨。
我用一個螺絲頭去感應接近開關。

請問跳數一般是什麼原因?
計數能不能不用計數器,而用其他方法計算步進電機的旋轉圈數?
請各位不吝賜教!
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 237 點
下載積分: 731 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2024-12-23
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-18 09:05
我後來取消了接近開關計數,改為脈衝數計數。
——M100——[< D232 D230]——[DDIV D8140 K10000 D232]——
——[>= D232 D230]——[RST M100]——

暫時解決了問題。
但我跟廠家說,如果步進有丟步或者被卡住的話,計數就會出問題。