美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cds895
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2023-08-01
查看cds895的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-02 17:50
本人三菱小白一個,之前一直在搞西門子;西門子中浮點型數據(雙字)和整型(字)的區別直接用MD 和MW就區別開了,很簡單;三菱的不明白;
我現在想把123.4傳送給一個變量,然后比較和另外一個變量的大小。怎么寫
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 19:37
引用
引用樓主cds895于2017-08-02 17:50發表的 不太了解三菱PLC和西門子PLC對于浮點型數據的處理 :
本人三菱小白一個,之前一直在搞西門子;西門子中浮點型數據(雙字)和整型(字)的區別直接用MD 和MW就區別開了,很簡單;三菱的不明白;
我現在想把123.4傳送給一個變量,然后比較和另外一個變量的大小。怎么寫


1、三菱和西門子一樣,使用的浮點數位IEEE754標準,因此西門子無法簡單的讀高低字來解決,否則三菱處理比西門子還要簡單,你大可以用K4M0,K4M16這樣來讀高低字,但是這是不可能的。

2、西門子的編程手冊上有浮點數的轉換方法,你可以編寫程序來進行浮點數的逆運算。

3、浮點數有浮點數比較指令,但是鑒于IEEE754的浮點數非精確的浮點數,因此如果你要比較非常小的數值,建議你先乘以需要比較的位數,然后轉換為整形比較更為精確。

Good Luck~