兄弟,你的程序沒有錯。臺達PLC要盡量不用上沿。因為臺達許多功能都是作后臺運算的,占用時間比較長,反而不穩定。因此,你觀察一下三菱的,MOV ,臺達就有一個MOVP,原因就是避免上升沿串作條件,這是幾個資深設計人號反饋的,供你參考。按你那意思,去掉上升沿即實現了,如果X15不行,你就REFF指令,縮短其反應時間好了