圖片:
計數器D101為什么會進行計數?
M101只接通一個掃描周期,程序執行到END后M101不會自動斷開嗎,怎么D101還會有計數呢?
e_newboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 268 點
下載積分: 297 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-04-20
最后登錄: 2024-12-04
查看e_newboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-13 09:38
M8013是秒脈沖,500MS接通,500MS斷開,
在500MS內掃描執行多少次,就計數多少次,一般的PLC的最大掃描周期是200MS,用wachdog或D8000查看看門狗時鐘
本人長期兼職承接電氣自動化項目:
1.熟悉各種品牌PLC程序設計,上位機組態編程,人機界面HMI編程,工業通訊網絡,設備設施物聯上云(IOT),數據采集,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.可承接各種PLC、觸摸屏、上位機代寫服務,系統集成、節能改造等項目,CAD出圖。
3.服務周到、價格實惠,期待與你的合作,聯系電話/微信:15875502770