美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-28 09:26
圖片:
圖片:
今天在裝好設備試機時發現伺服電機報警,用軟件查看后知道是編碼器的線有問題,但是我把線拔掉了以后還是在報警,本想用軟件清除把警可是還是沒法清除,誰知道是怎么一回事呀?
kevin-q
一天加一分,總有一天可以達到100分。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 888 點
下載積分: 346 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2016-12-29
最后登錄: 2019-07-03
查看kevin-q的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 12:44
編碼器線換了兩個還是報警,電機也換了三個,后面才知道原來三個電機都同時有問題,轉接線到電機部門的線路出了問題。