美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-26 17:12
我之前一直用FX3U-32MT的PLC,輸出點帶放大板,之后再接到電磁閥上。
我現在想用FX3U-32MR的PLC,輸出點直接接到電磁閥上面,省下放大板。

請問這樣子做好不好?如果有直流電和交流電兩種電磁閥的機器,可以用嗎?

MR的輸出端子,是不是幾個一組公用一個COM?
那么我COM0接DC-24V,COM0組的電磁閥可以用DC24V的;
我COM1組接AC220V,COM1組的電磁閥可以用AC220V???
我是菜鳥。
wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 21:59
交流用RC吸收器,直流加續流二極管,會好一點