三菱PLC中有很多指令可以達到控制行程距離的方法,比如用PLSY、PLSR、DRVI、DRVA等指令都可以達到控制行程距離目的,因為最近在防別人的設備做了一臺機器,(除了程序不一樣外)機器結構做的是一模一樣的,配件都是一模一樣的,三菱的FX1S的PLC,基恩士的感應器、松下的伺服控制電機,可是來來去去改了好多程序,指令也來回的試換過寫,可是行程的精度就是達不到要求,別人的設備精度都能控制在0.5mm以內,而我自己的卻只能達到1.5mm以內,差異還是蠻大的。各位大神們平時在寫類似的程序時,都是用什么方法編寫的,有沒有什么好的建議或案例分享一下,學習學習,謝謝!
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-06 08:23
正常10000個脈沖一圈,一圈5CM  一個脈沖5/10000 CM=0.05MM,你的1.5CM是如何出來的?